Στη δουλειά έχουμε βάλει άπειρα racks αλλά σε μεγάλα μεγέθη. Όσες φορές έχουμε βάλει κάτι που έχει ανεμιστήρα και δε βασίζεται στη ελεύθερη ροή αυτό διαθέτει μόνο ανεμιστήρα εισαγωγής και όχι εξαγωγής.
Δεν ξέρω γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό.
α) Απο το νομό της Θερμοδυναμικής. Ο αέρας καταλαμβάνει μεν ελεύθερα τον χώρο όπως λέει ο κος Μάρκου αλλά συγχρόνως ταξιδεύει απο μια περιοχή υψηλότερης θερμοκρασίας σε χαμηλότερης. Οπότε η εισαγωγή του είναι δύσκολη ενώ η εξαγωγή του γίνεται φυσικά. Προυποθέτει βέβαια ίδια ή μεγαλύτερη σχέση εισαγωγής - εξαγωγής β) απο θέμα οικονομίας και λόγω του παραπάνω αλλά άμα θες βάζεις για να αυξήσεις την ταχύτητα ροής - ανανέωσης ή συνήθως προτιμάς να βάλεις (εάν είναι να βάλεις δύο) στο intake (εισαγωγής). Αυτά κανονικά όλα πρέπει να υπολογιστουν.
 
Last edited:


symos

You're not worthy!
Μηνύματα
3.151
Reaction score
7.117
Οσα κυβικά μέτρα μπαίνουν την ώρα , τόσα πρέπει να βγαίνουν.
Αυτό δεν είναι εντελώς ακριβές γιατί ο αέρας που μπαίνει μέσα ζεσταίνεται και διογκώνεται.

Γι'αυτό και όταν έχουμε φυσική ροή οι αεραγωγοί εξόδου πρέπει να είναι μεγαλύτεροι από αυτούς της εισόδου.

Με τα ανεμιστήρια δεν νομίζω πως το παραπάνω παίζει ιδιαίτερο ρόλο, αλλά το αναφέρω για λόγους ακριβείας περισσότερο.
 

Μηνύματα
3.225
Reaction score
10.640
@daharis666

Ο Μάρκου έχει δίκιο : ότι μπαίνει βγαίνει

Δεν χρειάζεται 2 βαντιλατερ

Δεν χρειάζεται να υπολογίσεις τον όγκο της ντουλάπας, είναι αδιάφορο
Πιο χρήσιμο είναι να γνωρίζεις τον όγκο του δωματίου ώστε να μην ανεβαίνει η θερμοκρασία του χώρου.

αν μπορείς να βάλεις το ρακ πιο δεξιά και να στέλνεις τον ζεστό αέρα κατευθείαν έξω . Έτσι δεν θα έχεις και θόρυβο. Αυτό όμως προϋποθέτει ότι θα πρέπει να βάζεις εξωτερικό αέρα στο δωματιο, όταν δουλεύει το βαντιλατερ.

Κάνεις μια γρίλια χαμηλά, αλλά όχι στο δάπεδο, 50 εκ πιο πάνω για να μην παίρνεις τη σκόνη του δαπέδου και την περνάς απο τα μηχανήματα

Αναγκάζεις τη ΡΟΗ του αέρα να περνάει μόνο απο το ρακ, αυτό το πετυχαίνεις κλείνοντας την ανεπιθύμητη όδευση (ξύλοκατασκευή, ή στριμώχνεις ηχομόνωση που δεν πολυμεριζεται)

Ένα silent βαντιλατερ στο πάνω μέρος , μπορείς να έχεις αισθητήρα θερμότητος -θερμοστάτη , ώστε να λειτουργεί περιστασιακά.


δες εδώ :
 

daharis666

Επαγγελματίας Crystalator Μονολιθίξ
Moderator
Μηνύματα
38.432
Reaction score
78.443
@daharis666

Ο Μάρκου έχει δίκιο : ότι μπαίνει βγαίνει

Δεν χρειάζεται 2 βαντιλατερ

Δεν χρειάζεται να υπολογίσεις τον όγκο της ντουλάπας, είναι αδιάφορο
Πιο χρήσιμο είναι να γνωρίζεις τον όγκο του δωματίου ώστε να μην ανεβαίνει η θερμοκρασία του χώρου.

αν μπορείς να βάλεις το ρακ πιο δεξιά και να στέλνεις τον ζεστό αέρα κατευθείαν έξω . Έτσι δεν θα έχεις και θόρυβο. Αυτό όμως προϋποθέτει ότι θα πρέπει να βάζεις εξωτερικό αέρα στο δωματιο, όταν δουλεύει το βαντιλατερ.



δες εδώ :
δεν είναι δωμάτιο...είναι ρεσεξιόν και διάδρομος προς τα γραφεία....δεξιά δηλαδή στη φωτό είναι το γραφείο του μεγάλου...δεν υπάρχει θέμα θερμοκρασίας στο δωμάτιο δηλαδή....αν ήξερα ότι θα έμπαινα σε ντουλάπα...θα έλεγα τον ψυκτικό να τραβήξει και εκεί ένα κομμάτι από τον εξαερισμό του χώρου...αλλά τώρα δεν γίνεται....με την μαλάκω

@daharis666



Κάνεις μια γρίλια χαμηλά, αλλά όχι στο δάπεδο, 50 εκ πιο πάνω για να μην παίρνεις τη σκόνη του δαπέδου και την περνάς απο τα μηχανήματα
κάτω τέρμα θα πατάνε τα μπατερι πακς και το ups(το ρακ από πανω)....θέλω να ξεκινάει από όσο πιο χαμηλά γίνεται...και ας βάλω και ένα είδος φίλτρου από πλέγμα απλό που έχουν τα pc

θα ανεβάσω αύριο καλύτερες φωτο με διαστάσεις.....θα θελα να μου πεις την γνώμη σου
 
Last edited:

Μηνύματα
3.225
Reaction score
10.640
Οκ δεν υπάρχει πρόβλημα , ο όγκος του διαθέσιμου αέρα είναι θεωρητικά άπειρος.

η κάτω τρύπα θα γίνει στο πάνω μέρος των μπαταριών και 10εκ πιο πάνω. , δεν χρειάζεται πιο κάτω, αφενός γιατί τα πακ θα μπλοκάρουν τη ΡΟΗ του αέρα και αφετέρου η σκονη του δαπέδου που λέγαμε.

επισης μη ξεχνάς ότι η φυσική κατεύθυνση του ζεστού αέρα είναι προς τα πάνω.
Για να καταλάβεις ,
αν απο το πάνω μέρος του ρακ μπορούσες ιδανικά να έχεις μια κατακόρυφη σωλήνα-καμινάδα διαμέτρου 10-12 εκ που θα είχε τουλαχιστον 5-6 μέτρα μήκος και κατέληγε σε εξωτερικό χώρο , δεν θα χρειαζόσουν κανένα βαντιλατερ. Μια τρύπα κάτω και μια καμιναδουλα. Τέλος
 