Είναι λογικοφανής η εξήγηση που δίνεις πιτερμενη μου, μα δεν συμφωνώ.
Προφανώς ένας τυπικός σταθεροποιητής τάσης, ας πούμε ένα lm317, θα μετράει μια τάση πριν από αυτό (εισόδου) και μια τάση μετά από αυτό (σταθεροποιημένη τάση εξόδου). Η διαφορά της τάσης εισόδου του σταθεροποιητή με την τάση εξόδου, πολλαπλασιαζόμενη επί το καταναλισκόμενο ρεύμα ισοδυναμεί με απώλειες ισχύος που εμφανίζονται υπό μορφή θερμότητας πάνω στο σταθεροποιητή, δηλαδή στην ψυκτρα του, και ανεβάζει την θερμοκρασία του τροφοδοτικού.
Όντως, αν ο μετασχηματιστής βγάζει χαμηλότερη τάση στο δευτερεύον τύλιγμα, θα υπάρχει μικρότερη διαφορά τάσης πάνω στον σταθεροποιητή.
Φυσικά δεν υπάρχει κανένα σοβαρό τροφοδοτικό line level βαθμίδας χωρίς σταθεροποίηση.
Φυσικά ο μετασχηματιστής έχει απλώς ένα λόγο μεταξύ πρωτεύοντος και δευτερεύοντος, δηλαδή δε δίνει σταθερή τιμή τάσης στο δευτερεύον, αλλά εξαρτάται το τι θα δώσει από την τάση στο πρωτεύον, και βεβαίως είναι απλώς αναλογική η σχέση (όχι λογαριθμική), δηλαδή για 20% μικρότερη τάση στο δευτερεύον χρειάζεται 20% μικρότερη τάση στο πρωτεύον.
Φυσικά η κατανάλωση στο πρωτεύον είναι ανάξια λόγου, διότι γενικά μια προενισχυτική βαθμίδα δε καταναλώνει καμία ιδιαίτερη ισχύ, ας πούμε 50 βατ έτσι για χαβαλε, οπότε αν έχουμε πτώση τάσης 10% στο δευτερεύον θα είναι τόση και στο πρωτεύον και θα αντιστοιχεί στο 10% της συνολικής κατανάλωσης, δηλαδή 5 βατ θα καταναλώνονται πάνω στο καλώδιο, σε όλο του το μήκος, που δεν προβλέπεται να δώσουν ένδειξη αύξησης θερμότητας με την αφή.
Δηλαδή όλα καλά όλα ανθηρά, συμφωνούμε απόλυτα ως εδώ.
Που δε συμφωνώ;
Σύμφωνα με δηλώσεις του αρτζι, χρησιμοποιεί απλά χοντρά καλώδια ρεύματος, τυπικά, με αγωγούς χαλκού (αδιάφορο αν είναι επικασιτερωμενοι ή όχι) που είναι αδύνατο να έχουν τόσο μεγάλη αντίσταση σε 1 μέτρο καλωδίου τροφοδοσίας.
Υπολόγισες πόσο μεγάλη αντίσταση πρέπει να έχει κάθε αγωγός για 2 συνολικά μέτρα (αθροιζομενοι για 1 μέτρο τελικού μήκους) ώστε να πέφτει 10% η τάση τροφοδοσίας; (Από 230 να πηγαίνει 207);
Μου φαίνεται σχεδόν αστείο...
Πιο πιθανό σενάριο να υπάρχει αντίσταση μόνο στον αγωγό της γης, ή και πυκνωτής εκεί, που θα κάνει δουλειά σε άλλες περιπτώσεις.
Τες πα, με ένα απλό πολύμετρο θα λυθεί εύκολα το θέμα. Απλώς δε νομίζω πως είναι αυτή η απάντηση, χωρίς φυσικά να μπορώ να την αποκλείσω, αφού δε το τεκμηριώνω (δε το μέτρησα).
Προφανώς ένας τυπικός σταθεροποιητής τάσης, ας πούμε ένα lm317, θα μετράει μια τάση πριν από αυτό (εισόδου) και μια τάση μετά από αυτό (σταθεροποιημένη τάση εξόδου). Η διαφορά της τάσης εισόδου του σταθεροποιητή με την τάση εξόδου, πολλαπλασιαζόμενη επί το καταναλισκόμενο ρεύμα ισοδυναμεί με απώλειες ισχύος που εμφανίζονται υπό μορφή θερμότητας πάνω στο σταθεροποιητή, δηλαδή στην ψυκτρα του, και ανεβάζει την θερμοκρασία του τροφοδοτικού.
Όντως, αν ο μετασχηματιστής βγάζει χαμηλότερη τάση στο δευτερεύον τύλιγμα, θα υπάρχει μικρότερη διαφορά τάσης πάνω στον σταθεροποιητή.
Φυσικά δεν υπάρχει κανένα σοβαρό τροφοδοτικό line level βαθμίδας χωρίς σταθεροποίηση.
Φυσικά ο μετασχηματιστής έχει απλώς ένα λόγο μεταξύ πρωτεύοντος και δευτερεύοντος, δηλαδή δε δίνει σταθερή τιμή τάσης στο δευτερεύον, αλλά εξαρτάται το τι θα δώσει από την τάση στο πρωτεύον, και βεβαίως είναι απλώς αναλογική η σχέση (όχι λογαριθμική), δηλαδή για 20% μικρότερη τάση στο δευτερεύον χρειάζεται 20% μικρότερη τάση στο πρωτεύον.
Φυσικά η κατανάλωση στο πρωτεύον είναι ανάξια λόγου, διότι γενικά μια προενισχυτική βαθμίδα δε καταναλώνει καμία ιδιαίτερη ισχύ, ας πούμε 50 βατ έτσι για χαβαλε, οπότε αν έχουμε πτώση τάσης 10% στο δευτερεύον θα είναι τόση και στο πρωτεύον και θα αντιστοιχεί στο 10% της συνολικής κατανάλωσης, δηλαδή 5 βατ θα καταναλώνονται πάνω στο καλώδιο, σε όλο του το μήκος, που δεν προβλέπεται να δώσουν ένδειξη αύξησης θερμότητας με την αφή.
Δηλαδή όλα καλά όλα ανθηρά, συμφωνούμε απόλυτα ως εδώ.
Που δε συμφωνώ;
Σύμφωνα με δηλώσεις του αρτζι, χρησιμοποιεί απλά χοντρά καλώδια ρεύματος, τυπικά, με αγωγούς χαλκού (αδιάφορο αν είναι επικασιτερωμενοι ή όχι) που είναι αδύνατο να έχουν τόσο μεγάλη αντίσταση σε 1 μέτρο καλωδίου τροφοδοσίας.
Υπολόγισες πόσο μεγάλη αντίσταση πρέπει να έχει κάθε αγωγός για 2 συνολικά μέτρα (αθροιζομενοι για 1 μέτρο τελικού μήκους) ώστε να πέφτει 10% η τάση τροφοδοσίας; (Από 230 να πηγαίνει 207);
Μου φαίνεται σχεδόν αστείο...
Πιο πιθανό σενάριο να υπάρχει αντίσταση μόνο στον αγωγό της γης, ή και πυκνωτής εκεί, που θα κάνει δουλειά σε άλλες περιπτώσεις.
Τες πα, με ένα απλό πολύμετρο θα λυθεί εύκολα το θέμα. Απλώς δε νομίζω πως είναι αυτή η απάντηση, χωρίς φυσικά να μπορώ να την αποκλείσω, αφού δε το τεκμηριώνω (δε το μέτρησα).