- Μηνύματα
- 870
- Reaction score
- 1.204
Κανονικά θα πρέπει την τάση μεταξύ φάσεως – ουδετέρου να τη μετράς την ίδια (230V) και μεταξύ φάσης – γείωσης.... Με ένα τρόπο ακούγονται καλύτερα οι συσκευές, απ' ότι αν βάλω ανάποδα το φις στη σουκο. Μετρά και το πολύμετρο άλλη τάση στο σασί των συσκευών, υπάρχει διαφορά μετρήσιμη αν βγει προσωρινά η γείωση στο πως θα βάλεις το φις στην πρίζα.
.
Δηλαδή μια σωστή ηλεκτρολογική εγκατάσταση θα πρέπει να έχει ΟV μεταξύ ουδετέρου – γείωσης ή έστω μια μικρή διαρροή της τάξεως των mV– 1 V. (Αν η διαρροή είναι μεγαλύτερη των 2V κάλεσε ηλεκτρολόγο , εξ' άλλου θα σου ''πέφτει'' συχνά το ρελαί διαρροής)
Μια περίπτωση είναι αν έχεις τέτοια διαρροή αντιστρέφοντας το φις της συσκευής βελτιώνεται .
Δες μήπως το σπίτι έχει μεγάλα επαγωγικά φορτία (ψυγείο, πλυντήριο…) και όταν μετράς δουλεύουν κάποια απ’ αυτά.
Σημαντικό είναι στην ηλεκτρική εγκατάσταση, να έχεις γείωση με μικρή (ή δυνατόν μηδενική) αντίσταση γείωσης παρά να έχεις ρελέ διαφυγής (Φυσικά αν έχεις και τα δύο τόσο το καλύτερο).