Δεν έχει αρκετό νερό στο δίκτυο. Κάπου έχει βάνα στο μηχανοστάσιο για αυτή τη δουλειά. Έλεγξε και το δοχείο διαστολής.
Δεν έχει αρκετό νερό στο δίκτυο. Κάπου έχει βάνα στο μηχανοστάσιο για αυτή τη δουλειά. Έλεγξε και το δοχείο διαστολής.
Ξεβιδωσα (τέρμα αριστερά περιστροφή) περιμένω αλλά δεν μεταβάλλεται η ένδειξη του μετρητηΜε πίεση κάτω από 1 bar, είναι φυσικό να μην φτάνει ζεστό νερό επάνω. Δοκίμασε να βιδώσεις ή ξεβιδώσεις λίγο την βάνα πάνω από τον μετρητή για να ανέβει η πίεση του κυκλώματος.
Κατανοητό. Ξεβιδωσα τη μαύρα Βάνα πάνω από μετρητη, αλλά η ένδειξη της πίεσης δεν μεταβάλλεται. Οι δύο κόκκινες βάνες πριν τον μετρητή καθώς και η κόκκινη Βάνα στο τυφλό μετά τον μετρητή παραμένουν ανοικτές ως συνήθως.Αυτό στη φώτο είναι το δοχείο διαστολής.Δε μπορείς να το δεις μόνος σου αν είναι εντάξει.τη βάνα πρέπει να ανοίξεις από τη παροχή νερου...
Όχι. Το κύκλωμα δεν έχει προταθεί χρόνια τώρα. Μόνο καθαρισμός του καυστήρα στην αρχή της περσινής σεζόν και πέρυσι είχα θέρμανση κανονικά ως συνήθως. Φέτος έχω το πρόβλημαΜήπως έχει και κάποια άλλη βανα; πριν από αυτη;
Οκ θα αφήσω τέρμα ξεβιδωτη την μαύρη Βάνα και πάω επάνω να κάνω εξαερωσηΆσε ανοιχτή τη βάνα και δες αν στο σώμα όταν κάνεις εξαερωση έχει πίεση παραπάνω από πριν
Όταν ξεβιδωσα την μικρή ταπουλα στο δοχείο ούτε νερό ούτε αέρας υπό πίεση ακούστηκε να ρεει.Κι αν είναι τρύπιο το δοχείο διαστολής ή έχει χάσει τον αέρα;
Η Βάνα του μετρητη λογικά πρέπει να παραμένει ανοικτή, σωστά;Όσο κι αν σου φαίνεται περίεργο, δεν δοκιμάζεις να την βιδώσεις σταδιακά και να δεις τι κάνει; Στο λέω γιατί μου έχει συμβεί ακριβώς το ίδιο και είχε κολλήσει.
Ο ρυθμιστής πίεσης πρέπει να βιδωθεί και να σου δείξει 1.7 πίεση.View attachment 238622
RoseΔεν μεταβάλλεται η ένδειξη, αφού έχω ξεβιδωσει πλήρως τον μαύρο διακόπτη,
Το βιδωσα και παραμένει στο 1. Άρπαξε και "μερικές"Ο ρυθμιστής πίεσης πρέπει να βιδωθεί και να σου δείξει 1.7 πίεση.
Επειδή συνήθως κολλάει, χτύπησε το με ένα σφυρί μήπως και ξεκολλήσει, αλλιώς πρέπει να αντικαταστήσεις τον ρυθμιστής.
Ελπίζω να βοήθησα.
Τα δοχεία διαστολής έχουν μέσα ένα μπαλόνι με αέρα υπό πίεση. Αν έχει φύγει ο αέρας δεν έχουν χώρο για να διαστέλλεται το νερό. Αυτό εννοούσα μην έχει τρυπισει. Ή μπορεί να θέλει τρομπαρισμα αέρα, νομίζω στα 2 bar δουλεύουν.Στο δοχείο διαστολής δεν φαίνεται να τρέχει στο πάτωμα νερό από κάποια τρύπα.