- Μηνύματα
- 578
- Reaction score
- 7
Σωστά. Συμφωνώ απόλυταg.kar said:Αυτό που λες Πέτρο θα συμβεί μόνο στην περίπτωση που το 4άρι καλώδιο έχει μεγάλο μήκος >> 10μ. και μεσολαβούν διακλαδώσεις.
Στην περπτωση του βραχ/τος που ανέφερες στην αρχή -και μόνο σε αυτήν- το ρεύμα που θα προσπαθήσει να περάεσει μέσα από τον αγωγό θα είναι ανάλογο με την τάση και αντιστρόφως ανάλογο με την αντίσταση του αγωγού. Σε ένα μονοκόμματο 4άρι καλώδιο με μήκος <10μ, η αντίσταση που βλέπει η ασφάλεια είναι <1 Ω, οπότε στην περίπτωση του βραχ/τος -σε οποιδήποτε σημείο - θα πέσει ακαρυαία ο μικροαυτόματος στον πίνακα.
Καπνούς μπορείς να δείς να βγαίνουν από τα καλώδια αν συνδέσεις στο πολύπριζο του στερεοφωνικού ένα ηλεκτρικό καλοριφερ ισχύος 5ΚVA. Το καλορυφέρ θα τραβάει μόνιμα 5000/230=22Α και αυτό το ρεύμα υπερβαίνει τις προδιαγραφές για το 4άρι καλώδιο.
Εγώ πάντως θα προτιμούσα να έμπαινε 6άρι καλώδιο με 25Α μικροαυτόματο και για χειρισμό έναν διπολικό διακόπτη 40Α. Παρολα αυτα αν θελει κάποιος να βάλει 4αρι μπορεί αρκει ο μικροαυτόματος να είναι 20Α.
Στις ηλεκτικές κουζίνες βάζουν 6άρι. Τώρα, για το στερεοφωνικό εξαρτάται από την τρέλλα του καθενός μας.
Επίσης εάν η απόσταση γενικού πινακα και στερεοφωνικού ειναι πανω των 10μετρων ή η αποσταση αυτη διακοπτεται απο δυο ανοιγματα(πορτες) τοτε μπαίνει μερικός πίνακας πίσω από το στερεοφωνικό.
Το καλωδιο να ειναι ΝΥΥ....για να αντεχει στις υψηλες θερμοκρασιες.....
Ο κανονισμός που αναφέρεις Πέτρο είναι σωστός γιατί προβλέπει και μεγάλα μήκη καλωδίων. Η συμμόρφωση με τους κανονισμούς είναι πάντα υποχρεωτική.